реле срезистором При мгновенном отключении питания эл. магнитного реле с помощью механического выключателя или полупроводникового устройства, уменьшающееся магнитное поле вызывает значительный бросок напряжения в своем стремлении рассеять запасенную энергию и воспрепятствовать неожиданному прекращению протекания тока. Так например, в реле на 12В пост. тока броски тока при отключении реле могут достигать 1000 – 1500В. ....В случае подключения параллельно обмотке реле можно применять такие устройства:....- наиболее экономным является применение резистора, там где это возможно....Многие инженеры используют только лишь выпрямительный диод в качестве УПБН. Этот метод является экономичным и полностью устраняет броски напряжения, однако оказывает очень сильное отрицательное воздействие на работу реле. Например, отмечается необъяснимое частое «залипание» контактов в таких системах. В некоторых случаях применения это незначительная проблема и оператор может восстановить работоспособность несколькими последовательными включениями/выключениями....Можно также использовать и просто резистор в качестве УПБН, если не имеют значения дополнительное рассеяние энергии и тепловыделение на резисторе. В большинстве случаев это оказывается самый экономный метод (при условии правильного выбора величины резистора, чтоб не было отрицательного влияния на работу реле). Обычно этот метод рекомендует применять фирма «Сименс», если позволяют конкретные условия.